市安办最近对全市消防安全做了一轮暗查暗访,通报了一批重点行业领域的隐患。内容11月3日已在《达州日报》公开见报,问题都移交属地,要求立行立改。
其中最扎眼的一条,来自渠县万兴大酒店:
消防控制室无人值守。报警主机10月份有6起报警信息,但值班记录弄虚作假,填写为"正常"。报警响了6次,记录上写着一切正常。
逐家看渠县 · 万兴大酒店消防控制室无人值守,报警记录造假。
荣华厅餐厅舞台违规使用易燃木板搭设,电线未穿管,配电箱无盖板。消火栓被搭设的舞台阻挡——消防设施被"装修"挡在了里面,消火栓门还违规用了木制材料。
消防维保记录两次显示:酒店消防给水及消火栓系统、屋顶气压水罐故障。部分消火栓手轮锈蚀卡阻,未处理。
同一家企业的川达港货7999号、0575号船舶:电源线路老化,多处铜芯破损外露;船舱多处未设专用配电箱,刀闸、空开、漏保直接固定在木板上,电线杂乱缠绕;输送皮带机驱动电机尾部风罩破损,传动皮带轮外露无防护罩;0575号配电箱外壳缺失,传动轴无防护罩。
达川区 · 福源康养中心消防供水系统与物业共用,但双方
未签订消防安全协议,消防末端试水装置无法联动启泵。
消防控制室值班人员
未在岗。
应急物资不齐全且放置不合理。
二楼安全出口无法打开。室内消火栓前设置休息座椅。
疏散楼梯间使用易燃木板进行隔离。
建筑的防雷等电位接地线未接通。
通川区 · 爱尔眼科医院擅自改变房屋使用结构,违规在一楼加层——结构和消防安全双重隐患。
与达州医科肿瘤医院共用的消防安全疏散通道被关闭。
未与租赁方签订专门的安全生产管理协议,责任不清。
应急预案编制不规范,缺少应急物资管理等多项内容,且未经专家评审、未向主管部门备案。
通川区 · 高望都酒店消防控制室值班人员
无证且顶替上岗。
电梯
超期未检验和维保。
17楼防火分区隔离帘失效。
消防泵房无应急灯、无灭火器材。
厨房配电箱未做等电位跨接。
这些问题的分量在哪外行看这些条目,可能觉得都是"小毛病"。实际上每一条都对应过真实的事故。
消防控制室无人值守、记录造假——这是整栋楼的"大脑"没人看。火灾报警系统响了,没人知道,没人处置,等火烧起来才有人发现,那已经是第二阶段了。
安全出口打不开——养老中心,住的是行动不便的老人。二楼安全出口打不开,意味着疏散通道少一条。这一条的性质,不需要多解释。
消火栓被挡住、手轮锈死——火起了,接了水带,阀门拧不动。
疏散楼梯间用易燃木板隔离——楼梯间是逃生通道,用易燃材料做隔断,等于在逃生路上堆了柴。
防火分区隔离帘失效——防火分区的作用是把火和烟限制在一个区域内。帘子失效,烟就顺着通道一路窜到楼上。高层火灾死人,多数是烟,不是火。
电梯超期未检——这条跟消防并列在同一份通报里,因为它同样是"人命关天"的设备。
整改怎么走通报明确:以上问题隐患均已移交属地,
立行立改,市安办将持续跟踪调度整改情况。
也就是说,不是通报完就完了,后续还要看整改结果。
普通人能做什么这份通报最有价值的地方,不是"曝光了谁",是提醒每个人:
你常去的地方,可能是这样。几条可以自己动手查的:
住酒店,进门先看两样东西。 一是门背后的疏散指示图,看清楚最近的安全出口在哪;二是走廊里的消火栓,看看有没有被杂物挡住。花三十秒,关键时刻能救命。
去商场、医院、养老院,留意安全出口。 门是不是锁着、是不是堆了货、是不是被装修封了。发现锁闭堵塞,可以直接打12345反映。
家里有老人的,问一句他们住的养老机构做没做过消防演练。 这个问题不冒犯,是应该问的。
看到消防控制室没人,或者报警器一直在响没人管,这就是隐患。 记下时间地点,打12345。
消防安全这件事,最怕的不是没有制度,是制度挂在墙上、记录写得漂亮、现场没人。
本文来自网友发表,不代表本网站观点和立场,如存在侵权问题,请与本网站联系处理!(善语结善缘,恶言伤人心)
展开